1. Do not share user accounts! Any account that is shared by another person will be blocked and closed. This means: we will close not only the account that is shared, but also the main account of the user who uses another person's account. We have the ability to detect account sharing, so please do not try to cheat the system. This action will take place on 04/18/2023. Read all forum rules.
    Dismiss Notice
  2. For downloading SimTools plugins you need a Download Package. Get it with virtual coins that you receive for forum activity or Buy Download Package - We have a zero Spam tolerance so read our forum rules first.

    Buy Now a Download Plan!
  3. Do not try to cheat our system and do not post an unnecessary amount of useless posts only to earn credits here. We have a zero spam tolerance policy and this will cause a ban of your user account. Otherwise we wish you a pleasant stay here! Read the forum rules
  4. We have a few rules which you need to read and accept before posting anything here! Following these rules will keep the forum clean and your stay pleasant. Do not follow these rules can lead to permanent exclusion from this website: Read the forum rules.
    Are you a company? Read our company rules

k8061 + k8056

Discussion in 'SimTools compatible interfaces' started by Handycap82, Nov 25, 2011.

  1. Handycap82

    Handycap82 New Member

    Joined:
    Apr 15, 2011
    Messages:
    38
    Balance:
    0Coins
    Ratings:
    +0 / 0 / -0
    Servus Gemeinde.
    Ich habe mein K 8061 als Remotesteuerung für meine k8056 Relaiskarte angeschlossen.
    Relais reagieren auch alle ( bis auf Pin4 ..komm ich gleich zu )
    Ich habe bei GND zusammengeschlossen und habe dann jeweils die Pins 1-8 vom 8061 ( Digital output ) mit den pins 1-8 8056 angeschlossen. Ist so korrekt?
    Wenn ich die Relais manuell schalte, scheint mir das schneller zu gehen und die Kontroll LED leuchtet auch heller....das macht mich was stutzig.

    Mit Pin4 gibt es das Problem, das nur bei jedem 3. mal schalten das Relais reagiert.
    Das Relais an sich funktioniert....meine Vermutung ist das das an der 8061 Pin 4 liegt.
    Weiss jemand was ich da kontrollieren muss?

    Danke schonmal für die Tipps.
    Immer weiter
    Handycap
  2. Handycap82

    Handycap82 New Member

    Joined:
    Apr 15, 2011
    Messages:
    38
    Balance:
    0Coins
    Ratings:
    +0 / 0 / -0
    Also habe jetzt mal die Pins vom 8061 vertauscht an das 8056 angeschlossen....es bleibt das Relais 4 fehlerhaft.
    Müsste also dann doch an der Relaiskarte liegen.
    Habe den Spannungsabfall mal zwischen Pin4 und GND im geschalteten Zustand gemessen 0,74V wie bei den Anderen auch.
    Im nicht geschalteten sind es dann 10,54 V ebenfalls bei den Anderen auch.
    Was mich irritiert ist, daß wenn ich Pin 4 manuell mit GND überbrücke reagiert das Relais sofort.....
    Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?